26-06-2014, 09:30:43
(Modification du message : 26-06-2014, 09:31:54 par papillon33.)
Bon, je viens de voir tes photos :
- Disjoncteur EDF 300mA Ok
- Disjoncteurs de machines marque Gewiss GW94036 (INT.MAGN.DIF.C.2P C10 4,5KA AC/0,3 2M) Tu vois sur leur facade I/Dif 0,3A
Ce sont donc aussi des 300mA
Donc c'est normal qu'ils sautent en coeur.
En plus tu n'es pas protéger contre les risques aux personnes et je pense que ton installation n'est pas conforme.
Il faut au moins un disjoncteur différentiel 0.03A ou 30mA, l'idéal c'est un par machine.
- Disjoncteur EDF 300mA Ok
- Disjoncteurs de machines marque Gewiss GW94036 (INT.MAGN.DIF.C.2P C10 4,5KA AC/0,3 2M) Tu vois sur leur facade I/Dif 0,3A
Ce sont donc aussi des 300mA
Donc c'est normal qu'ils sautent en coeur.
En plus tu n'es pas protéger contre les risques aux personnes et je pense que ton installation n'est pas conforme.
Il faut au moins un disjoncteur différentiel 0.03A ou 30mA, l'idéal c'est un par machine.