24-06-2014, 22:56:07
papillon33 a écrit :je te remercie papillon tu as raison mon disjoncteur général saute en même temps que le disjoncteur de la machineradka a écrit :depuis 2 mois Jai une machine 445H ( parfois) qui fait des coupures d'électricités partielle ( interrupteur de disjoncteur de la machine ) et totale dans la laverie ?? vous connaissez le probleme svp ?
Tes disjoncteurs différentiels par appareil sont surement des 30mA.
Et ton disjoncteur différentiel général est un 350mA ?
Si c'est pas le cas, ton disjoncteur général peut sauter en même temps que le disjoncteur de la machine.
Attention pour les disjoncteurs différentiel 30mA, il faut prendre des disjoncteurs adaptés à l'existence de moteurs (Quoique maintenant avec les convertisseurs de fréquence, le raisonnement théoriquement est obsolète)
Les disjoncteurs type A détecte les défauts à composantes alternative
Les disjoncteurs type AC détecte les défauts à composante alternative et continue
Les disjoncteurs type Hpi sont identiques aux type AC + immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
Les disjoncteurs type AC sont plus adapté aux appareils comportant de l'électronique.
si j'ai bien compris je dois mettre disjoncteurs type AC pour la machine ?!!!
c'est bizarre parce que avant j'avais pas des problème ( plus de 5 ans)