24-06-2014, 13:19:32
radka a écrit :depuis 2 mois Jai une machine 445H ( parfois) qui fait des coupures d'électricités partielle ( interrupteur de disjoncteur de la machine ) et totale dans la laverie ?? vous connaissez le probleme svp ?
Tes disjoncteurs différentiels par appareil sont surement des 30mA.
Et ton disjoncteur différentiel général est un 350mA ?
Si c'est pas le cas, ton disjoncteur général peut sauter en même temps que le disjoncteur de la machine.
Attention pour les disjoncteurs différentiel 30mA, il faut prendre des disjoncteurs adaptés à l'existence de moteurs (Quoique maintenant avec les convertisseurs de fréquence, le raisonnement théoriquement est obsolète)
Les disjoncteurs type A détecte les défauts à composantes alternative
Les disjoncteurs type AC détecte les défauts à composante alternative et continue
Les disjoncteurs type Hpi sont identiques aux type AC + immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
Les disjoncteurs type AC sont plus adapté aux appareils comportant de l'électronique.