Olivier, tu te trompes.
La centrale envoie du 24 DC et en face le relais en en 24 AC. Le pont de diode change le 24 DC en 24 DC et rien n'est réglé.
Bon s.launay dit toujours que je ne l'aime pas et que je n'aime pas IPSO qui constitue 90% de mon parc, mais IPSO sont à mon avis plus malin que lui et mettent toujours des relais 24 DC.
Donc :
- ta centrale fournit du 24 AC, tu met un diode et basta
- ta centrale fournit du 24 DC et basta direct
Sont pas fout les mecs
Bon si Eberhart a fournit une machine IPSO avec des relais AC (la turpitude est infinie), il faut changer les relais. Mais sincèrement j'y crois pas, même eux sont compétents. Vérifie.