Si tu es en France, ce sont les règles de EDF (ERDF) qui comptent.
S'ils te disent de mettre du câble en 90carré, alu, il faut obéir, sinon ils n'ouvriront pas la ligne. Il faut prendre en compte des impératifs qui sont pas les nôtres. Ils prévoient, pas toi, une possibilité d'augmentation de la puissance jusqu'à 256KVA, donc ils calibrent les câbles en conséquence. Maintenant 66KVA, je crois que ça n'existe plus, le mini c'est 72KVA.
Bon un conseil gratuit. Si tu as pas deux façades à ta laverie, tu demandes un EDF 36KW pour chaque entrée. Au démarrage de ton activité, tu vas faire la différence, car les frais compteur jaune frisent les tarifs de la camora napolitaine.
Plus tard rien ne t'empêcherait de faire monter un compteur jaune.
Quelques chiffres :
Une petite laverie électrique, compteur jaune, consommation annuelle 35000 KWh, facture 7196 €TTC soit 0.2031 €TTC par kWh. Les frais représentent plus de 62% des factures.
Autre laverie, séchoir gaz, petit consommation, compteur bleu, ex consommation 1229 KWh facture 200.83€ TTC soit 0.1634 €TTC par kWh
Donc si je rapporte le delta de 0.04 €TTC par kWH soit sur ma laverie électrique, ça me donne 1400€ de sur facturation
Donc si on peut, deux compteurs 36 kW au départ.
Bon en plus ton problème de puissance, ce sont les 2 séchoirs électrique de 24KW. Ils ne marchent que la journée, alors que la fabrication d'eau chaude est faites en heure de nuit.
Ce que je ferais :
- Délestage des séchoirs pour limiter leur puissance maxi à 36kW (Cela correspond à des séchoirs 18kW, ce qui est déjà très bien). Et seulement quand ils sont utilisés ensemble (Quand je dis ensemble, c'est quand ils chauffent ensemble)
Pour le délestage, vois avec ton électricien ou avec Paris Laverie et Taxi Pirate, je crois qu'ils ont déjà usé.
- Et je prends au démarrage un compteur Bleu 36kW.
S'ils te disent de mettre du câble en 90carré, alu, il faut obéir, sinon ils n'ouvriront pas la ligne. Il faut prendre en compte des impératifs qui sont pas les nôtres. Ils prévoient, pas toi, une possibilité d'augmentation de la puissance jusqu'à 256KVA, donc ils calibrent les câbles en conséquence. Maintenant 66KVA, je crois que ça n'existe plus, le mini c'est 72KVA.
Bon un conseil gratuit. Si tu as pas deux façades à ta laverie, tu demandes un EDF 36KW pour chaque entrée. Au démarrage de ton activité, tu vas faire la différence, car les frais compteur jaune frisent les tarifs de la camora napolitaine.
Plus tard rien ne t'empêcherait de faire monter un compteur jaune.
Quelques chiffres :
Une petite laverie électrique, compteur jaune, consommation annuelle 35000 KWh, facture 7196 €TTC soit 0.2031 €TTC par kWh. Les frais représentent plus de 62% des factures.
Autre laverie, séchoir gaz, petit consommation, compteur bleu, ex consommation 1229 KWh facture 200.83€ TTC soit 0.1634 €TTC par kWh
Donc si je rapporte le delta de 0.04 €TTC par kWH soit sur ma laverie électrique, ça me donne 1400€ de sur facturation
Donc si on peut, deux compteurs 36 kW au départ.
Bon en plus ton problème de puissance, ce sont les 2 séchoirs électrique de 24KW. Ils ne marchent que la journée, alors que la fabrication d'eau chaude est faites en heure de nuit.
Ce que je ferais :
- Délestage des séchoirs pour limiter leur puissance maxi à 36kW (Cela correspond à des séchoirs 18kW, ce qui est déjà très bien). Et seulement quand ils sont utilisés ensemble (Quand je dis ensemble, c'est quand ils chauffent ensemble)
Pour le délestage, vois avec ton électricien ou avec Paris Laverie et Taxi Pirate, je crois qu'ils ont déjà usé.
- Et je prends au démarrage un compteur Bleu 36kW.