Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs
#4
Non, ton séchoir double a une sortie de 150. Donc le constructeur estime que 150 est suffisant pour ce séchoir double. Si tu en a deux doubles identiques, le calcul donne > 200 mm. Maintenant complète mon calcul par celui qui figure dans la doc du constructeur (A ma connaissance Girbau ADC fait partie du groupe Alliance Laundry avec IPSO, Speed Queed, Huebsch, et maintenant PRIMUS)
IL y a toujours une doc sur l'évacuation. Si tu l'as pas demande moi en MP.

Sans deconner, Je suppose qu'a court terme il feront aussi les culottes petits bateaux.