Attente tarif jaune ==> éviter que ça disjoncte
#22
Trois séchoirs 24 KW, effectivement au démarrage, la consommation n'est pas en relation avec la puissance nécessaire.
Avec le gaz, c'est beaucoup plus facile, on peut démarrer avec un 6m3 puis changer pour un 10m3. Bon le changement n'est pas gratuit, mais ça a rien à voir avec les tarifs de gangsters du tarif jaune.
Ce qui pose problème, 72kVA, c'est de la petite puissance pour le tarif jaune et c'est trop gros pour le tarif bleu (36KW). Tu remarqueras que le tarif bleu est en kW, le jaune en KVA.
Bon pour moi, je ne monterais plus de laverie en électrique seul, ou alors à un emplacement avec deux adresses pour pouvoir avoir deux compteurs 36kW.