Explosion et incendie d'un pressing parisien
#5
Quentin123 a écrit :Après quelques recherches je me répond à moi même ( cela en intéressera peut-être d'autres ), Il semblerait que ce soit l'utilisation d'un solvant à base d'hydrocarbure qui soit à l'origine de l'explosion.

Si quelqu'un a de plus amples informations je suis preneur.

Bonjour la suite

la faute d'un employer





Le feu prend au sous sol, dans l'atelier. un employé nettoie MANUELLEMENT à L'ESSENCE C un vêtement qui ne passe pas au perchlo, il l imbibe, l’étend et le laisse a l'air libre "comme il a toujours fait" l’atmosphère est charger de vapeur de solvant , un court circuit électrique embrase l'employé , brulé au 2 degrés . les vêtements stockés en quantité importante au sous sol , servent de combustibles. en quelques minutes l'incendie ravage le sous sol et s’étend au RDC ou se trouvent la réception et la machine de NAS . aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce magasin, ravagé en totalité