je ne suis pas pas sur que sur les styx de type 20 hp CA-E il y ait une sécurité anti refoulage, en tous cas je ne la vois pas sur mon lien, ce genre de ballon n'est pas équipé de thermocouple c'est un allumeur électronique, perso j'en ai un et ils ont une puissance de chauffe supérieure aux ballons classiques , j'ai vu sur le lien que je te mets qu'il existe une sonde de surchauffe, la pièce n° 16 qui serait une surchauffe de l'eau alors essaye de baisser la température de ton ballon pour voir,

pour savoir s'il y a du tirage , lorsqu'il se met en route met ta main près du coupe tirage , ça ne dois pas refouler dans la pièce, si le tirage est mauvais il se peut que ta flamme décroche et se mette en sécurité

ATTENTION j'ai eu le piège ce type de chauffe eau est polarisé c'est a dire que si tu le débranche prend bien soin d'apporter le neutre au neutre et la phase , sur la phase sinon l ne fonctionnera pas du tout