#9
matthieu a écrit :Pour Olivier "coefficient de simultanéité et le coefficient et d'utilisation"
Prenons le cas où il y a simultanéité Ks=1, moteur Ku=.75 mais pour les résistances qui doivent absorber la grosse partie de la conso du séchoir on a Ku= proche de 1. Donc les coefs au final sont proches de 1 lorsque les séchoirs chauffent on ne devrait pas être loin de l'amperage max annoncé.

oui bien sur, mais regarde comment fonctionne ta laverie, t'as dejà vu des clients mettre tout tes séchoirs en marche en même temps?
comme l'a dis hhorme la puissance maxi du séchoir est pendant la chauffe initiale, après ce n'est que du maintiens de temperature