06-05-2012, 12:35:02
tu mélanges plusieurs choses : oui ton séchoir n'arrive pas à 85° , mais ça n'a rien à voir avec sa puissance et celle disponible sur TOUTE ton installation . .
Pour chauffer , ne serait ce qu'à 50 ° , sa résistance qui a une intensité de 35A ( il est plus facile alors de parler de sa puissance , comme c'est pour un séchoir , tu peux utiliser la formule P=UxI , I= intensité les ampéres , U = ta tension ) tournera à "fond" elle ne peut faire autrement .
Si 3 machines à laver sont en programme 30°, mais mise en route en m^me temps , les résistances qui doivent chauffer trés peu de temps , peuvent néammoins faire tomber un compteur du fait du dépassement de la puissance et les disjoncteurs de chaque appareils ne sauteront jamais .
La réglementation , n'a rien à voir dans tout ça , c'est du bon sens .Si tu ne veux pas courrir le risque d'avoir un jour ton compteur qui tombe avec ta laverie pleine , il faut délester et/ou réduire ta puissance max absorbée théorique et/ou réduire la puissance de tes appareils ...
Pour chauffer , ne serait ce qu'à 50 ° , sa résistance qui a une intensité de 35A ( il est plus facile alors de parler de sa puissance , comme c'est pour un séchoir , tu peux utiliser la formule P=UxI , I= intensité les ampéres , U = ta tension ) tournera à "fond" elle ne peut faire autrement .
Si 3 machines à laver sont en programme 30°, mais mise en route en m^me temps , les résistances qui doivent chauffer trés peu de temps , peuvent néammoins faire tomber un compteur du fait du dépassement de la puissance et les disjoncteurs de chaque appareils ne sauteront jamais .
La réglementation , n'a rien à voir dans tout ça , c'est du bon sens .Si tu ne veux pas courrir le risque d'avoir un jour ton compteur qui tombe avec ta laverie pleine , il faut délester et/ou réduire ta puissance max absorbée théorique et/ou réduire la puissance de tes appareils ...
matthieu a écrit :Bonjour
Petite question réglementaire.
La laverie dont je m'occupe possède 3 séchoirs, dont l'intensité max en fonctionnement est de 35 ampères.
Evidemment, cette intensité max n'est jamais atteinte puisqu'ils ne sont pas réglés à leur température maximum (85° je crois).
Jusqu'à présent, les trois séchoirs (3x35A max) plus un chauffe-eau (environ 10A max) sont tous reliés à un même disjoncteur de 80A.
Cela n'a jamais posé de problème puisque même lorsque les 3 séchoirs et CE fonctionnent ça n'a jamais disjoncté (et ça marche comme ça depuis des années).
Au niveau sécurité, il n'y a pas de problème, puisque le disjoncteur protège et qu'au pire des cas il coupera quand sa propre limite sera atteinte.
Mais, cependant, est-il réglementaire de posséder cette installation, où un disjoncteur de 80A protège des machines dont l'ampérage max cumulé est de 115A?
Merci de vos réponses avisées