06-05-2012, 09:47:46
déjà faudrait savoir si tu es en monophasé ou triphasé, (j'imagine triphasé) et aussi de quel disjoncteur parles tu celui dans le tableau ou le disjoncteur EDf ,(j'imagine qu'il s'agit du disjoncteur EDF)
pour ta gouverne l'intensité maximal des séchoirs est atteinte pendant les moments de chauffe , le fait qu'ils n'atteignent pas leur température max n'a rien a voir , le thermostat de température ne régule qu'a partir du moment ou la température est atteinte , mais la chauffe elle fonctionne a plein, est tu sûr aussi que tes séchoirs n'ont pas été trafiqués en débranchant des résistances par exemple pour qu'ils aient moins de puissance ? par contre le chauffe eau lui ne fonctionne que la nuit (normalement) donc sa puissance est décalée par rapport aux séchoirs et donc ne se cumule pas
si tu parlais du disjoncteur EDF et que celui çi soit un disjoncteur tétrapolaire réglé en 80 A , du point de vue normes il faut juste que ton câble de sortie de disjoncteur soit de calibre suffisant, donc dans ton cas il te faut au minimum un 4 fois 16 mm2 et encore il doit pas être trop long sinon faut passer en 25 mm2, après ça il te faut des protections individuelles a chaque machine et différentielle et thermique et ça c'est dans le tableau électrique que ça se passe
pour ta gouverne l'intensité maximal des séchoirs est atteinte pendant les moments de chauffe , le fait qu'ils n'atteignent pas leur température max n'a rien a voir , le thermostat de température ne régule qu'a partir du moment ou la température est atteinte , mais la chauffe elle fonctionne a plein, est tu sûr aussi que tes séchoirs n'ont pas été trafiqués en débranchant des résistances par exemple pour qu'ils aient moins de puissance ? par contre le chauffe eau lui ne fonctionne que la nuit (normalement) donc sa puissance est décalée par rapport aux séchoirs et donc ne se cumule pas
si tu parlais du disjoncteur EDF et que celui çi soit un disjoncteur tétrapolaire réglé en 80 A , du point de vue normes il faut juste que ton câble de sortie de disjoncteur soit de calibre suffisant, donc dans ton cas il te faut au minimum un 4 fois 16 mm2 et encore il doit pas être trop long sinon faut passer en 25 mm2, après ça il te faut des protections individuelles a chaque machine et différentielle et thermique et ça c'est dans le tableau électrique que ça se passe