les séchoirs 35 A chacun ??? oula en supposant qu'ils soient en triphasé 380 ( c'est plus que probable) ça fait du 23 kw par séchoir ça , je te laisse faire le compte nathalie 2 fois 23 kw + 4 X 1000 W +1 X 2000 W ça te fait 52 KVA tu ne passe pas en compteur bleu (36 kva),(peut etre faudra il baisser la puissance des séchoirs) les cumulus ne comptent pas car eux chauffent la nuit seulement donc pas en même temps que le reste
par contre nathalie ça cadre pas les puissances de machines que tu écrit !! car avec une puissance absorbé de 2000w ça peut pas faire 15 A, ni en triphasé 380 v, ni en mono 240 V ; idem pour les 1000 w qui ne peuvent pas faire 10 A , il faut savoir en quel tension elles sont toutes ces machines a mon avis c'est "triphasé 380" mais faut etre sur pour pas faire de betises !!
si tu veux qu'on en discute plus longuement soit au tel , soit par mail laisse moi un message a hhorme@yahoo.fr
ici c'est le forum présentation on doit commencer a polluer je pense! faudrait y virer sur le forum "installation" ,
par contre nathalie ça cadre pas les puissances de machines que tu écrit !! car avec une puissance absorbé de 2000w ça peut pas faire 15 A, ni en triphasé 380 v, ni en mono 240 V ; idem pour les 1000 w qui ne peuvent pas faire 10 A , il faut savoir en quel tension elles sont toutes ces machines a mon avis c'est "triphasé 380" mais faut etre sur pour pas faire de betises !!
si tu veux qu'on en discute plus longuement soit au tel , soit par mail laisse moi un message a hhorme@yahoo.fr
ici c'est le forum présentation on doit commencer a polluer je pense! faudrait y virer sur le forum "installation" ,