Je complète mon message pour les prochains lecteurs après résolution des problèmes et de désormais de bonnes connaissances :

La ville distribue 3,4 bars à peu près constamment. Notre surpresseur est en quasi en direct sur l'arrivée de ville. (clapet anti-retour obligatoire, gros filtre : filtre les petits cailloux). Le surpresseur compense le manque de pression (ou de débit) lorsque plusieurs machines electrolux nyborg démarre en même temps. Car à ce moment là, la pression passe de 3,4 a 2 bars. Insuffisant pour que les machines continuent leurs programmes. Pression minimum 2,5 bars sinon la machine absorbe l'eau sans discontinuer et par exemple les programmateurs des machines restent à prélavage indéfiniment.

Effectivement, il y a une pièce appelée contacteur manométrique sur le surpresseur qui permet de régler via 1 tournevis ou démontant le capuchon, via 2 clés de 10 les seuils de déclenchement. Les seuils de déclenchement étaient mal réglés. J'ai pu rétablir une situation normale quelques semaines. Le contacteur manométrique contient une pièce hydro-mécanique qui selon le débit/pression d'eau qui passe à travers un trou se déclenche ou non et coupe ou non selon les réglages de 2 vis à ressorts dont le réglage est expliqué auparavant. L'eau qui passe dans le trou du contacteur mano-métrique est à l'identique de l'eau (débit/pression) du circuit d'eau mais l'eau du circuit ne passe pas dans cette pièce.
Le surpresseur dans mon installation est nécessaire dès 3 machines en marche dans des situations particulières (démarrage par exemple ou 1 en démarrage 2 en rinçage... là ou la machine absorbe de l'eau).

La situation est restée stable quelques semaines seulement car l'eau s'écoulant dans le contacteur mano-métrique ne circulait plus. La pièce étant complètement encrassée de boue. Les mesures de pression étaient donc fausses, et quelque soit mon acharnement sur les réglages, le surpresseur ne déclenchait plus. La pièce coute 90€ HT installation comprise.
Cette pièce changée, le technicien s'est rendu compte que le ballon à vessie était percé après test de gonflage (voir le post de hhorme). Le ballon de 40l coute 190€ (250€ pour un 60l) installation comprise.

Attention lors du réglage définitif, le technicien qui n'était pas un réel spécialiste, a mis plus de 2h ! pour un mauvais réglage. Je vous explique pas le nb de machine que j'ai du lancer simultanément et nb d'eau perdue. Et de plus sur mes machines je ne connais pas le moyen d'accélérer le cycle.

Le réglage des seuils n'est pas correct donc je sollicite à nouveau la société. Car y toucher fait sauter ma garantie semblerait-il.

Conseil de prévention : installer un filtre à cartouche en amont pour éviter que ce contacteur ne s'encrasse de boue ou le faire nettoyer (si c'est possible).
Nous avons un adoucisseur d'eau qui contient cette pièce (le filtre à cartouche) mais il devient alors inutile à cet endroit.

Pour les réducteurs de pression, il s'agit dans mon cas de sécurité supplémentaire je pense , car le surpresseur devrait assurer une pression maximale.