16-06-2011, 01:19:39
Désolé pour mes questions. Mais j'ai racheté la laverie en novembre donc je maitrise pas tout et l'ancien propriétaire n'était pas du style à vouloir résoudre les problèmes.
Non, le surpresseur est directeur sur l'arrivée d'eau froide.
Imagine que tu ouvre 30 robinets d'un coup, il n'y aura ni débit, ni pression (à mon avis l'un et l'autre sont liés par une formule mathématique). Sur 1 robinet tu dois avoir un débit suffisant. plus tu en ouvres, au bout d'un moment le débit va baisser car plus assez de "puissance" à ton arrivée d'eau. Donc tes robinets vont apporter peu d'eau.
Les machines nyborg ont besoin d'un "débit" d'eau suffisant pour fonctionner 2,5 bars si je dois croire les docs de l'installateur.
1 machine OK, 2 ok, 3 pas assez de pression ou débit si elles sont activées en même temps (cela arrive quand j'ai des groupes). Le surpresseur (c'est pas une pompe qui puise dans un puit :/) est là pour booster la pression afin que le pression soit la même avec 1 machine en route (il se déclenche pas) ou 10 machines en route (il se déclenche).
Il doit y avoir un potentiomêtre (ou potard vive ma formation d'électronique) qui règle au dessus de quelle pression il se déclenche ou alors il bugue mon surpression (je crois qu'il a un balon d'air ou de gaz à l'intérieur).
Bref, quand il ne se déclenche pas et que j'ai pas assez de pression, en ouvrant un robinet dans mon local technique, il se déclenche. Alors je referme le robinet. Et les machines continuent leurs programmes. Mais je dois faire cette manip toutes les 5 minutes car sinon le supresseur s'arrête.
.
Et mon plombier pro de la plomberie, ne connait pas les surpresseurs.
J'essayerai quand j'aurai du temps (surement en 8178
) de faire un schéma...
Merci d'avoir lu.
Non, le surpresseur est directeur sur l'arrivée d'eau froide.
Imagine que tu ouvre 30 robinets d'un coup, il n'y aura ni débit, ni pression (à mon avis l'un et l'autre sont liés par une formule mathématique). Sur 1 robinet tu dois avoir un débit suffisant. plus tu en ouvres, au bout d'un moment le débit va baisser car plus assez de "puissance" à ton arrivée d'eau. Donc tes robinets vont apporter peu d'eau.
Les machines nyborg ont besoin d'un "débit" d'eau suffisant pour fonctionner 2,5 bars si je dois croire les docs de l'installateur.
1 machine OK, 2 ok, 3 pas assez de pression ou débit si elles sont activées en même temps (cela arrive quand j'ai des groupes). Le surpresseur (c'est pas une pompe qui puise dans un puit :/) est là pour booster la pression afin que le pression soit la même avec 1 machine en route (il se déclenche pas) ou 10 machines en route (il se déclenche).
Il doit y avoir un potentiomêtre (ou potard vive ma formation d'électronique) qui règle au dessus de quelle pression il se déclenche ou alors il bugue mon surpression (je crois qu'il a un balon d'air ou de gaz à l'intérieur).
Bref, quand il ne se déclenche pas et que j'ai pas assez de pression, en ouvrant un robinet dans mon local technique, il se déclenche. Alors je referme le robinet. Et les machines continuent leurs programmes. Mais je dois faire cette manip toutes les 5 minutes car sinon le supresseur s'arrête.
.
Et mon plombier pro de la plomberie, ne connait pas les surpresseurs.
J'essayerai quand j'aurai du temps (surement en 8178
) de faire un schéma...Merci d'avoir lu.
Matériel Electrolux Nyborg - 2 machines 7kg 903 - 3 machines 16kg 1203 - 2 séchoirs 350T - surpresseur - Centrale ecoline 2 (pièces + lecteur billet + clés) - Distributeur lessive - Lessive : Easypro
Tous mes messages, réponses, questions, ici
Tous mes messages, réponses, questions, ici