#2
buch38150 a écrit :Combien d'évacuation faut il installer pour un double séchoir DR335 et un simple DR 35?i
une par sèche linge,sur un double tu as généralement une sortie pour les deux tambours en général en 200, pour les séchoirs simple une sortie par séchoir c'est mieux et en général c'est 100

buch38150 a écrit :y a t'il des normes a réspecter autre que l'évacuation en toiture qui ne me pose aucun problème?

non, sauf que tu dois mettre des conduit en inox ou en alu

buch38150 a écrit :les évacuations des chauffes eau peuvent elle être dans le même conduit que celle des séchoir?
non ton chauffe doit avoir sa propre sortie, si t'as pas le choix, tu peux faire la sortie dans tes évacuations de séchoirs mais c'est compliqué à faire, car il faut que quand ton séchoir se met en marche il coupe la marche du chauffe eau gaz (se qui implique un chauffe eau à allumage électrique et non gaz) il faut motoriser un clapet dans le conduit de ton évacuation du chauffe eau qui se ferme au moment de la mise en marche du séchoir, et quand le séchoir s’arrête le clapet doit se ré ouvrir et le chauffe eau doit redémarrer, c'est simplement des contacteurs à mettre en place, mais si t'es pas trop à l'aise avec ça il vaut mieux trouver une solution pour faire évacuer ton chauffe eau sur le toit; ou bien tu montes un chauffe eau à ventouse, comme cela tu peux "cracher" en façade