Changement de puissance EDF
#36
Laverie-G4000 a écrit :
SOS LAVERIE a écrit :Il y a 2 câbles dans votre installation?
1 en mono avec 45A
1 en tri avec 30A
Non juste 1 en tri avec 30A.
Ce que je voulais dire c'est qu'un de mes voisins à un disjoncteur en mono qui affiche 45A.

Donc je ne comprend pas pourquoi pour moi 30A est le maximum.
Votre voisin a donc un autre câble!
Donc vous ne pouvez pas l'utiliser!

Vous c'est 30A le maximun car vous avez un câble avec 3 phases qui ne supporte que 30A. C'est certainement
du 5 fois 6². (RO2V5G6) 5 fois car 3 phases, 1 neutre, 1 terre

Lui c'est 45A le maximun car il a un câble avec une phase qui ne supporte que 45A. C'est surement du 3 fois 10². (RO2V3G10) 3 fois car 1 phase, 1 neutre, 1 terre.

Mais vous avec votre 30A en tri vous avez 2 fois + de puissance que votre voisin car son 45A en mono est égal à une puissance en 15A en tri.

De toute façon si vous voulez faire une laverie avec séchoirs électrique il faut changer de câble car vos 18Kva c'est juste pour le séchoir, ensuite il y a la production d'eau chaude et les machines.
Vous n'avez pas le choix compteur jaune voir bleu jusqu'à 36kva.
Mais votre installateur tout près de chez vous devrait vous dire cela...