panne sechoir ipso gaz
#3
je ne connais pas ces nouveaux séchoirs avec ce type de sécurité,
toutefois je connais assez bien les boitiers de sécurité de ce type qui existent aussi sur les bruleurs gaz; leur déclenchement est provoqué par soit un retard a l'allumage soit pas une mauvaise ionisation de la flamme , donc probablement que ton bruleur est sale ou trop aéré ce qui provoque un décolage de la flamme ou peut être est elle trop mole et ne touche pas la sonde de contrôle , il te faut nettoyer ton bruleur et vérifier le positionnement de l'électrode de contrôle sur la flamme , je ne pense pas que le problème vienne ni du volet , ni des thermostats de température car l'ordre d'enclenchement du bruleur est donné , mais c'est la sécurité qui déclenche