Eh bien, je vois que vous n'avez toujours pas évolué dans vos questions alors que je vous ai bel et bien donné la réponse, il y a 2 ans, mais beaucoup de fortes têtes ici.
Alors pour les anciens qui n'ont toujours pas compris et pour les nouveaux qui ont besoin de tuyaux, je répète : vous êtes un petit ERP, en 5ème catégorie, et vous êtes donc régis par l'arrêté du 22 juin 1990 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichText...e=20100912
Concernant le BAES, il n'est obligatoire que dans les conditions de l'article PE24, alinéa 2. Uniquement que pour les salles de + de 100 m² et les escaliers et couloirs de + de 10 m ce qui limite.
Le ou les extincteurs sont prévus par l'article PE26 conformément au MS39 soit un extincteur approprié aux risques de l'établissement, soit 1 extincteur 6 l. à eau pulvérisée complétée d'un extincteur 2 kgs CO si vous avez des armoires électriques, ce qui doit être le cas. Prévoir 1 alarme incendie et 1 consigne de sécurité. Les extincteurs seront dans la partie non accessible au public pour les cas particuliers tels que les vôtres où le personnel n'est pas présent.
Pour SOS, il n'y a pas de mystère. Toi, t'es spécialiste en laveries, moi, en sécurité incendie, c'est tout. Pire tu confirmes en disant des bêtises. Tu dis que les BAES sont prévus par le décret du 14/11/88 et l'arrêté du 10/10/2000. Si tu savais lire un peu, tu verrais ques textes ne traitent pas des ERP de 5ème catégorie mais des éts régis par le Code du Travail (rien à voir). Et te voilà parti avec des textes justifiés par l'arrêté du 26/02/2003. Toujours dans l'absurde car cet arrêté, lui aussi, traite des éts régis par le Code du TravaiL.
Quitte à citer des textes, il faudrait citer ceux qui vous concernent et non n'importe quoi.
Pour St Louis les BAES ne fonctionnent pas avec une ligne autonome et ne sont pas reliés à un interrupteur. Je précise, ce sont eux qui sont autonomes et commandés par une télécommande. Autant employer les bons termes surtout quand on se prétend meilleur que moi.
Pour admin, ton pompier pro n'a rien à vendre mais n'est pas spécialisé dans le domaine. J'en vois des bêtises racontées par eux. Consultez les pompiers du SDIS qui font les commissions de sécurité. Eux, connaissent la partie et vous diront comme moi, conformément à l'arrêté du 22/06/1990 que je vous ai mis en lien. Je travaille assez avec eux. Et moi aussi, je n'ai rien à vendre.
Pour lalaverie, tu consultes Generali et Axa. Ce sont des assureurs. Ils travaillent principalement avec le Code des assurances. Lis-le de fond en comble, il ne parle pas d'extincteurs donc pour eux pas nécessaire. Cette musique, je la connais "Mon assureur me dit que ce n'est pas obligatoire !" Demandez-lui donc de vous le confirmer par écrit, on va rigoler un peu. Chacun son métier.
Quant aux vérificateurs d'extincteurs, 97 % ne connaissent pas la législation. On leur a montré comment vérifier des extincteurs, on leur a parlé de 2 ou 3 textes parfois pas les bons car c'est du bouche à oreille, on leur a donné des bouquins sur la réglementation mais après 8 heures de boulot, voir plus, ils ne les lisent pas. Moi, je suis un passionné, je le fais depuis près de 30 ans et la réglementation je suis tjrs dedans, même le dimanche, la preuve. Demandez à SOS laverie qui dit qu'il a vendu des extincteurs combien de fois il a lu ses bouquins de réglementation : zéro fois puisqu'il raconte n'importe quoi.
Moi, je vous cite un texte, lisez-le bien, demandez-moi s'il ya des parties que vous ne comprenez pas, consultez les pompiers responsables des commissions de sécurité et arrêtez de citer des textes qui ne vous concernent pas, c'est à dire :
- l'arrêté du 10/10/2000 : Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications
- le décret du 14/11/88 : Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE III: HYGIENE,SECURITE ET CONDITIONS DU TRAVAIL) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES
- l'arrêté du 26/02/2003 : lisez le 1er article et vous verrez qu'il ne vous concerne pas.
Par contre l'arrêté du 22 juin 1990 que je vous cite, voici le titre : Arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX).
Lui, il vous concerne.
En espérant que les nouveaux lecteurs, moint têtus, j'espère, comprendront ces textes.
Alors pour les anciens qui n'ont toujours pas compris et pour les nouveaux qui ont besoin de tuyaux, je répète : vous êtes un petit ERP, en 5ème catégorie, et vous êtes donc régis par l'arrêté du 22 juin 1990 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichText...e=20100912
Concernant le BAES, il n'est obligatoire que dans les conditions de l'article PE24, alinéa 2. Uniquement que pour les salles de + de 100 m² et les escaliers et couloirs de + de 10 m ce qui limite.
Le ou les extincteurs sont prévus par l'article PE26 conformément au MS39 soit un extincteur approprié aux risques de l'établissement, soit 1 extincteur 6 l. à eau pulvérisée complétée d'un extincteur 2 kgs CO si vous avez des armoires électriques, ce qui doit être le cas. Prévoir 1 alarme incendie et 1 consigne de sécurité. Les extincteurs seront dans la partie non accessible au public pour les cas particuliers tels que les vôtres où le personnel n'est pas présent.
Pour SOS, il n'y a pas de mystère. Toi, t'es spécialiste en laveries, moi, en sécurité incendie, c'est tout. Pire tu confirmes en disant des bêtises. Tu dis que les BAES sont prévus par le décret du 14/11/88 et l'arrêté du 10/10/2000. Si tu savais lire un peu, tu verrais ques textes ne traitent pas des ERP de 5ème catégorie mais des éts régis par le Code du Travail (rien à voir). Et te voilà parti avec des textes justifiés par l'arrêté du 26/02/2003. Toujours dans l'absurde car cet arrêté, lui aussi, traite des éts régis par le Code du TravaiL.
Quitte à citer des textes, il faudrait citer ceux qui vous concernent et non n'importe quoi.
Pour St Louis les BAES ne fonctionnent pas avec une ligne autonome et ne sont pas reliés à un interrupteur. Je précise, ce sont eux qui sont autonomes et commandés par une télécommande. Autant employer les bons termes surtout quand on se prétend meilleur que moi.
Pour admin, ton pompier pro n'a rien à vendre mais n'est pas spécialisé dans le domaine. J'en vois des bêtises racontées par eux. Consultez les pompiers du SDIS qui font les commissions de sécurité. Eux, connaissent la partie et vous diront comme moi, conformément à l'arrêté du 22/06/1990 que je vous ai mis en lien. Je travaille assez avec eux. Et moi aussi, je n'ai rien à vendre.
Pour lalaverie, tu consultes Generali et Axa. Ce sont des assureurs. Ils travaillent principalement avec le Code des assurances. Lis-le de fond en comble, il ne parle pas d'extincteurs donc pour eux pas nécessaire. Cette musique, je la connais "Mon assureur me dit que ce n'est pas obligatoire !" Demandez-lui donc de vous le confirmer par écrit, on va rigoler un peu. Chacun son métier.
Quant aux vérificateurs d'extincteurs, 97 % ne connaissent pas la législation. On leur a montré comment vérifier des extincteurs, on leur a parlé de 2 ou 3 textes parfois pas les bons car c'est du bouche à oreille, on leur a donné des bouquins sur la réglementation mais après 8 heures de boulot, voir plus, ils ne les lisent pas. Moi, je suis un passionné, je le fais depuis près de 30 ans et la réglementation je suis tjrs dedans, même le dimanche, la preuve. Demandez à SOS laverie qui dit qu'il a vendu des extincteurs combien de fois il a lu ses bouquins de réglementation : zéro fois puisqu'il raconte n'importe quoi.
Moi, je vous cite un texte, lisez-le bien, demandez-moi s'il ya des parties que vous ne comprenez pas, consultez les pompiers responsables des commissions de sécurité et arrêtez de citer des textes qui ne vous concernent pas, c'est à dire :
- l'arrêté du 10/10/2000 : Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications
- le décret du 14/11/88 : Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE III: HYGIENE,SECURITE ET CONDITIONS DU TRAVAIL) EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES
- l'arrêté du 26/02/2003 : lisez le 1er article et vous verrez qu'il ne vous concerne pas.
Par contre l'arrêté du 22 juin 1990 que je vous cite, voici le titre : Arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX).
Lui, il vous concerne.
En espérant que les nouveaux lecteurs, moint têtus, j'espère, comprendront ces textes.