28-06-2010, 20:05:01
hhorme a écrit :ce n'est pas un groupe de sécurité, c'est une soupape de sécurité que tu as, je pense que tu dois avoir un clapet antiretour en plus de cette soupape sur l'arrivée d'eau froide (c'est indispensable), alors que sur le groupe tout est intégré, on a déjà abordé le sujet olivier , si ta soupape fuit en permanence ce n'est pas normal, elle est soit entartrée , soit tu a ta pression de réseau trop proche du seuil de déclenchement qui est de 6 bar en général parfois 7 sur ce type de soupape , je te conseille de la remplacer il n'y a pas de difficulté majeure et ensuite de mettre un réducteur de pression , (au moins sur le ballon )et tu fera des économie d'eaumerci pour tes reponses hhorme
c'est vrai que le sujet à déjà été traité, mais là c'est plus par raport à la forme du groupe que je me pose des questions.
hhorme a écrit :tu dois avoir un clapet anti retour en plus de cette soupape sur l'arrivée d'eau froide (c'est indispensable)je n'ai pas de clapet anti retour - par contre j'ai un réducteur de pression que j'ai monté lors du renouvellement des machines, j'ai limité la pression sur le circuit à 4 bars,
le réducteur est placé sur l'arrivée principale d'eau de la laverie