03-05-2010, 15:04:23
laveries.L.S a écrit :Mes machines sont des 3 A chacuneLAVERIE PASTEUR a écrit :Comment connaître la puissance la plus proche de celle nécessaire pour son installation électrique en KVA9 KW te sufis largement
En tarif Bleu, cela va de 3 à 36 KVA
on considère environ 7 machines à laver qui consomme environ 550 W chacune
2 séchoirs au gaz
1 distributeur de lessive
1 centrale de paiement
1 chauffe eau gaz de 300l
l'éclairage,...
Je ne sais même pas quelle est la puissance actuelle de mon installation?
http://www.malaverie.net/forums/viewtopi...824#p18824
7 machines x 3A = 21 A
Pour ce qui est de la puissance 6 KW me semble suffisant mais en revenche pour ce qui est de l'intensité 21A dépasse les 15A !
laveries.L.S a écrit :Compteur E.D.F Bleu / Récapitulatif
3 KW Monophasé - 15 Ampères
6 KW Monophasé - 30 Ampères
9 KW Monophasé - 45 Ampères
12 KW Monophasé - 60 Ampères
15 KW Monophasé - 75 Ampères
18 KW Monophasé - 90 Ampères
6 KW Triphasé - 10 Ampères
9 KW Triphasé - 15 Ampères
12 KW Triphasé - 20 Ampères
15 KW Triphasé - 25 Ampères
18 KW Triphasé - 30 Ampères - Section du cable : 10 mm2
24 KW Triphasé - 40 Ampères
30 KW Triphasé - 50 Ampères
36 KW Triphasé - 60 Ampères- Section du cable : 16 mm2