ayant pour projet de monter une laverie libre-service,j'ai du mal à faire un choix au niveau de l'alimentation en eau chaude...
énergie électrique,avec ballon(s) en chauffe en heures creuses (la nuit)1 mal 6 kg,2 mal 7.5 kg(plus un emplacement supplémentaire pour mal 7.5 kg),2 mal 18 kg.(bref,une petite laverie)
Par rapport au descriptif technique,pour un seul cycle par machine,j'ai une demande maximale en eau chaude de:
45 l + 2* 65 l + 2 * 150 l = 475 litres
Pour 2 cycles,il m'en faut 950 l!
D'après ma logique, il faudrait que j'opte pour 2 ballons de 750 litres (en chauffe la nuit) pour palier au moins à 3 cycles par machine!ce qui représente en terme de C.A. environ 100 €/jour environ
Mais d'après ce que j'ai lu dans certaines discussions du forum,certains d'entre vous tournent avec des cumulus de 4 * 200 l ou 3 * 300 l pourtant avec un nombre de machines équivalent voire supérieur?!
Donc ma question est la suivante,chauffez-vous l'eau la nuit,mais aussi le jour en heures pleines ?
Si c'est le cas,en terme de coût de consommation,est-ce que c'est quand même intéressant?
Ou bien,j'ai pas la lumière à tous les étages,et j'ai loupé une étape...
merci pour vos réponses,qui j'espère,m'éclaireront.
ayant pour projet de monter une laverie libre-service,j'ai du mal à faire un choix au niveau de l'alimentation en eau chaude...
énergie électrique,avec ballon(s) en chauffe en heures creuses (la nuit)1 mal 6 kg,2 mal 7.5 kg(plus un emplacement supplémentaire pour mal 7.5 kg),2 mal 18 kg.(bref,une petite laverie)
Par rapport au descriptif technique,pour un seul cycle par machine,j'ai une demande maximale en eau chaude de:
45 l + 2* 65 l + 2 * 150 l = 475 litres
Pour 2 cycles,il m'en faut 950 l!
D'après ma logique, il faudrait que j'opte pour 2 ballons de 750 litres (en chauffe la nuit) pour palier au moins à 3 cycles par machine!ce qui représente en terme de C.A. environ 100 €/jour environ
Mais d'après ce que j'ai lu dans certaines discussions du forum,certains d'entre vous tournent avec des cumulus de 4 * 200 l ou 3 * 300 l pourtant avec un nombre de machines équivalent voire supérieur?!
Donc ma question est la suivante,chauffez-vous l'eau la nuit,mais aussi le jour en heures pleines ?
Si c'est le cas,en terme de coût de consommation,est-ce que c'est quand même intéressant?
Ou bien,j'ai pas la lumière à tous les étages,et j'ai loupé une étape...
merci pour vos réponses,qui j'espère,m'éclaireront.