en principe tous les senseurs se situent apres le transfo general qui abaisse la tension de 220 à 30 v, il parait improbable que le disjoncteur se declenche sur un court circuit de 30 v (ce serait plutot le fusible qui claque)
il faut donc chercher sur les éléments alimentés en 220 v
soit le moteur ou
le transfo 220/30 v
ou les fils qui les alimentent
etant donné que le court circuit ne se fait pas à la mise sous tension mais quelques secondes après, je pencherais pour un mauvais isolement de la bobine du transfo qui peut chauffer.