10-10-2009, 08:56:15
bonjour,
j'ai trouvé la panne, il s'agissait du transfo qui ne sortait que 19v au lieu des 24, 50€ et plus de problème. J'ai eu quelques mots avec lmcontrol qui n'ont pas su diagnostiquer la panne: 3 semaines sans lecteur de billets et 20% du chiffre d'affaire perdu.
j'ai trouvé la panne, il s'agissait du transfo qui ne sortait que 19v au lieu des 24, 50€ et plus de problème. J'ai eu quelques mots avec lmcontrol qui n'ont pas su diagnostiquer la panne: 3 semaines sans lecteur de billets et 20% du chiffre d'affaire perdu.