#6
si ton groupe fuit radka 2 solutions, soit il s'est chargé en impuretés lors d'une évacuation normale , et ace moment la il faut que tu tournes la soupape sur elle meme en la faisant claquer plusieurs fois et voir si cela arrete la fuite ,
et si çà continue cela veut dire qu'elle s'est surement entartré et donc il faut la remplacer , un groupe çà coute entre 15 et 17 euro,

toutefois je te suggère d'installer un réducteur de pression car si la pression réseau est a 6 bars comme souvent ; c'est casiment le seuil de déclenchement de la soupape! la plupart du temps un réducteur résout les problèmes de fuite au groupe car la dilatation de l'eau dans le ballon devient insuffisante pour déclencher la soupape;

donc pour résumer change ton groupe et installe après le compteur un réducteur de pression en 26/34 (question de débit) que tu rêgle sur 3 bars environ cout de l'opération une centaine d'euro si tu le fait toi même et en plus cela fera du bien a tes électrovannes Smile
Répondre