Bonjour a tous
Je pense que ton equilibrage de phase est plutot pas mal(a savoir que tu n'aura jamais le meme amperage sur chaque phase il faudrait avoir rigoureusement la meme demande d'amperage 4 ou 5 voir 10 A sur ce genre d'installation c'est pas la mere a boire )Mais il faut que tu mettre chaque machine en marche simultanement et tous ce qui consomme de l'energie en route pour bien prendre ton amperage a la pince ,a savoir que tous cela ne n'arrive que très rarement en pratique.
Quand au départ tableau ,il est preferable de resserer les bornes soit après une nouvelle installation
Ex au bout d'une semaine verifie les bornes du differentiel remplacer et par la meme occasion voir toutes les bornes du tableau,meme une fois de temps en temps c'est pas mal parce que ces éléments chauffent refroidissent et chauffent et refroidissent et encore et a force cela peut donner un certain jeu et faire un arc elect. et abimer les bornes de tes appareils
Enfin dernieres choses à l'ensemble des Exploitant de laverie,vous devez obligatoirement
COUPER LE GENERAL POUR INTERVENIR SUR VOTRE INSTALLATION ELECTRIQUE parce que moi meme j'ai pris un arc electrique en faisait une installation et pourtant en general je fais attention et bien cela m'a fait une brulure de 4 cm sur 2 sur le tibia (le courant est passée de mes mains et est descendu jusqu'a la terre) et c'est la meilleurs chose qui a pu m'arriver car j'etais tous seul ,il était tard ,j'étais fatigué bref j'aurais pu rester collé !!
Je pense que ton equilibrage de phase est plutot pas mal(a savoir que tu n'aura jamais le meme amperage sur chaque phase il faudrait avoir rigoureusement la meme demande d'amperage 4 ou 5 voir 10 A sur ce genre d'installation c'est pas la mere a boire )Mais il faut que tu mettre chaque machine en marche simultanement et tous ce qui consomme de l'energie en route pour bien prendre ton amperage a la pince ,a savoir que tous cela ne n'arrive que très rarement en pratique.
Quand au départ tableau ,il est preferable de resserer les bornes soit après une nouvelle installation
Ex au bout d'une semaine verifie les bornes du differentiel remplacer et par la meme occasion voir toutes les bornes du tableau,meme une fois de temps en temps c'est pas mal parce que ces éléments chauffent refroidissent et chauffent et refroidissent et encore et a force cela peut donner un certain jeu et faire un arc elect. et abimer les bornes de tes appareils
Enfin dernieres choses à l'ensemble des Exploitant de laverie,vous devez obligatoirement
COUPER LE GENERAL POUR INTERVENIR SUR VOTRE INSTALLATION ELECTRIQUE parce que moi meme j'ai pris un arc electrique en faisait une installation et pourtant en general je fais attention et bien cela m'a fait une brulure de 4 cm sur 2 sur le tibia (le courant est passée de mes mains et est descendu jusqu'a la terre) et c'est la meilleurs chose qui a pu m'arriver car j'etais tous seul ,il était tard ,j'étais fatigué bref j'aurais pu rester collé !!