je n'arrive pas lire les inscriptions mais en haut c'est disjoncteur thermique (qui protege contre les cours jus mais pas contre les masses ) et en bas ce serait plutôt un inter différentiel qui protege uniquement contre les masses (éviter l'électrocution des client mais pas contre les cours jus ), les deux protections sont obligatoire pour chaque machine et pour le differentiel faut du 30 mA de sensibilité
il existe des disjoncteur diférentiel 30 ma qui ressemblent a la seconde photo et qui font les 2 en meme temps, tu peux les voirs sur le site de legrand ou d'autre marque mais sur ta photo ya que du mono alors que les machines ce sera des disjoncteur en tétra polaire qu'il te faut (triphasé +neutre 4 fils)
toutefois si tu n'y connais rien en élèctricité je te suggere quand meme de voir un électricien pour ton installation car c'est serieux et dangereux , faut pas faire n'importe quoi
il existe des disjoncteur diférentiel 30 ma qui ressemblent a la seconde photo et qui font les 2 en meme temps, tu peux les voirs sur le site de legrand ou d'autre marque mais sur ta photo ya que du mono alors que les machines ce sera des disjoncteur en tétra polaire qu'il te faut (triphasé +neutre 4 fils)
toutefois si tu n'y connais rien en élèctricité je te suggere quand meme de voir un électricien pour ton installation car c'est serieux et dangereux , faut pas faire n'importe quoi