#40
hhorme a écrit :
laveries.L.S a écrit :Je suis d'accord avec toi
Par contre j'ais une chause que je comprents pas
Kva = Volt x Ampère
Si ta 60 Ampère x 400 Volt = 24 kva donc pas 36kva ?
oui le terme exact c'est KW kilowatt pour une consommation et kWH kilowatt heure pour une puissance (c'est le nombre de kw possible en 1 heure)

(volt ampere étant plus généralement utilisé en courant continu pour les batterie de voiture par exemple)

pour calculer la puissance nécéssaire en monophasé c'est a dire en 240 V la formule c'est P = UxI ; P étant la puissance (les watts), u la tension (les volts ) et I l'intensité (les ampères)

donc par exemple pour une puissance nécéssaire de 6 kw (6000 watts), si P= UxI ; I = P/U donc 6000/240= 25 amperes (disjoncteur nécessaire un 15/45 réglé sur 30)

MAIS en triphasé le cas qui nous interesse il faut integrer la racine carré de 3 qui est 1,732

la formule c'est P = U x I x 1,732 donc

60a *400v*1,732 = 41568 watts ce qui fait une puissance disponible de 41,56 kwatth l'abonnement étant toujours un peu sous dimenssionné pour parer aux éventuelles baisse de reseau cela correspond a un 36 kwh

ai'je répondu a ta question? lol
Super merci pour tout