03-09-2008, 19:10:15
paris-laverie a écrit :BAES = Bloc Autonome d'éclairage de sécuritéoui et non
c'est rien de méchant je comprend pas pourquoi sos dit qu'on s'en passerait bien ?
c'est pas tés compliqué à monté mais cela coute un peu d'argent quand c'est fait dans les règles,
extrait de texte:
Bloc Autonome d'éclairage de sécurité
L'éclairage de sécurité
Quelles sont les étapes de sécurité dans un bâtiment ?
1) Détecter et signaler
Détection automatique par les détecteurs de fumée
Déclenchement d'un déclencheur manuel (bris de glace)
2) Evacuer
Signalisation sonore (alarme incendie)
Signalisation visuelle (bloc autonome et bloc d'ambiance)
Ouverture automatique des portes selon les cas
3) Limiter la propagation et évacuation
Fermeture automatique des portes coupe feu
Ouverture d'un exutoire de fumée par le biais d'un tableau de sécurité
4) Intervenir
Disposition des organes de commandes de l'alarme incendie
Signaler la localisation du feu
Disposition des coupures d'urgences (mise hors tension limitation des risques)
Quelques exemples d'équipements et installations de sécurité
Les équipements d'alarme
Le désenfumage
Les télécommunications relatives à la sécurité
Les suppresseurs d'incendie
Les compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau
Nous allons nous intéresser sur l'éclairage de sécurité
ECLAIRAGE DE SECOURS
L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage, des obstacles et des indications de changement de direction.
Tous les établissements quel que soit leur effectif, doivent disposer d'un éclairage de sécurité (article 3 du 26 février 2003)
1) Les types d'éclairage existants
Eclairage normal (pendant l'exploitation du bâtiment)
Eclairage de secours
o Eclairage d'évacuation : assure l'évacuation du public par l'éclairage des cheminements, des changements de direction, des indications, des obstacles et pour finir des indications de balisage
o Eclairage d'ambiance : assure un éclairage minimum pour limiter voir éviter tout risque de panique
2) Les types d'éclairage de sécurité
Blocs autonomes d'éclairage de secours (BAES)
o A incandescence
o A fluorescence de type permanent
o A fluorescence de type non permanent
o A incandescence
o A fluorescence de type non permanent
luminaires sur source centralisée (LSC)
o A incandescence
o A fluorescence
o A incandescence
o A fluorescence
3) Quel type d'éclairage choisir ?
Les BAES s'utilisent dans tous les types de bâtiment sauf cas réglementaire. Les LSC sont utilisés pour des bâtiments donc les effectifs (public) dépassent les 700 personnes. Pour les types d'éclairage de sécurité se référer à la règlementation du type de bâtiment.
4) L'installation :
Les règles
A) Eclairage de secours :
Tous les 15 m dans les cheminements
A chaque sortie et issue de secours
A chaque changement de direction
A chaque obstacle
A chaque changement de niveau
Aux sorties des salles et locaux (voir obligations)
Obligation pour les locaux:
o Effectif > 20 personnes en ERT ou > 50 personnes en ERP
o Distance > 30 mètres pour atteindre une issue
o Accès facile à un dégagement ou un changement de niveau
o Pour les ERP Superficie > 300m² en rez-de-chaussée et étage ; et > 100m² en sous sol
B) Eclairage d'ambiance :
Flux lumineux minimal de 5 lumens /m2 et de surface au sol
La distance entre 2 blocs ou 2 luminaires doit être inférieure ou égale à 4 fois leur hauteur au-dessus du sol
Chaque local doit être éclairé par au moins 2 blocs ou luminaires
Obligation pour les locaux :
o Effectif ≥100personnes en étage ou au rez-de-chaussée et ≥ 50 personnes en sous sol pour les ERP
o Effectif ≥ 100personnes avec une densité > 1personnes/10m² pour les ERT.
5) Complément :
Un ou plusieurs dispositifs de mise à l'état de repos centralisé des blocs doivent être prévues. Ils devront être disposés à proximité de l'organe de commande divisionnaire de l'éclairage normal du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée. (Article 7.3 de l'arrêté du 26 février 2003)
Ce dispositif de mise au repos devra être câblé en aval de la protection et en amont de la commande du circuit d'éclairage du local.
6) Vérifications
Une fois par mois :
o du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et de l'allumage de toutes les lampes
o De l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale
Une fois tous les six mois
o Test de l'autonomie d'une heure.
Le chef de l'établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange des modèles utilisée (article 9 de l'arrêté du 26 février 2003)
7) Conclusion
Ceci est un petit aperçu de l'éclairage de sécurité, vous y trouvez les informations utiles et de bases, si vous avez des questions complémentaires concernant l'installation, les normes, les recommandations, les obligations ERP et ERT, nous vous invitons à postuler un nouveau sujet dans la rubrique adapté à votre question sur le lien suivant :
http://www.volta-electricite.info/