paris-laverie a écrit :BAES = Bloc Autonome d'éclairage de sécurité

c'est rien de méchant je comprend pas pourquoi sos dit qu'on s'en passerait bien ?
oui et non

c'est pas tés compliqué à monté mais cela coute un peu d'argent quand c'est fait dans les règles,

extrait de texte:

Bloc Autonome d'éclairage de sécurité
L'éclairage de sécurité


Quelles sont les étapes de sécurité dans un bâtiment ?
1) Détecter et signaler
 Détection automatique par les détecteurs de fumée
 Déclenchement d'un déclencheur manuel (bris de glace)
2) Evacuer
 Signalisation sonore (alarme incendie)
 Signalisation visuelle (bloc autonome et bloc d'ambiance)
 Ouverture automatique des portes selon les cas
3) Limiter la propagation et évacuation
 Fermeture automatique des portes coupe feu
 Ouverture d'un exutoire de fumée par le biais d'un tableau de sécurité
4) Intervenir
 Disposition des organes de commandes de l'alarme incendie
 Signaler la localisation du feu
 Disposition des coupures d'urgences (mise hors tension limitation des risques)


Quelques exemples d'équipements et installations de sécurité
 Les équipements d'alarme
 Le désenfumage
 Les télécommunications relatives à la sécurité
 Les suppresseurs d'incendie
 Les compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau



Nous allons nous intéresser sur l'éclairage de sécurité

ECLAIRAGE DE SECOURS
L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage, des obstacles et des indications de changement de direction.
Tous les établissements quel que soit leur effectif, doivent disposer d'un éclairage de sécurité (article 3 du 26 février 2003)


1) Les types d'éclairage existants
 Eclairage normal (pendant l'exploitation du bâtiment)
 Eclairage de secours
o Eclairage d'évacuation : assure l'évacuation du public par l'éclairage des cheminements, des changements de direction, des indications, des obstacles et pour finir des indications de balisage
o Eclairage d'ambiance : assure un éclairage minimum pour limiter voir éviter tout risque de panique
2) Les types d'éclairage de sécurité
 Blocs autonomes d'éclairage de secours (BAES)
o A incandescence
o A fluorescence de type permanent
o A fluorescence de type non permanent


o A incandescence
o A fluorescence de type non permanent


 luminaires sur source centralisée (LSC)
o A incandescence
o A fluorescence


o A incandescence
o A fluorescence


3) Quel type d'éclairage choisir ?
Les BAES s'utilisent dans tous les types de bâtiment sauf cas réglementaire. Les LSC sont utilisés pour des bâtiments donc les effectifs (public) dépassent les 700 personnes. Pour les types d'éclairage de sécurité se référer à la règlementation du type de bâtiment.


4) L'installation :
Les règles
A) Eclairage de secours :
 Tous les 15 m dans les cheminements
 A chaque sortie et issue de secours
 A chaque changement de direction
 A chaque obstacle
 A chaque changement de niveau
 Aux sorties des salles et locaux (voir obligations)


Obligation pour les locaux:

o Effectif > 20 personnes en ERT ou > 50 personnes en ERP
o Distance > 30 mètres pour atteindre une issue
o Accès facile à un dégagement ou un changement de niveau
o Pour les ERP Superficie > 300m² en rez-de-chaussée et étage ; et > 100m² en sous sol


B) Eclairage d'ambiance :
 Flux lumineux minimal de 5 lumens /m2 et de surface au sol
 La distance entre 2 blocs ou 2 luminaires doit être inférieure ou égale à 4 fois leur hauteur au-dessus du sol
 Chaque local doit être éclairé par au moins 2 blocs ou luminaires


Obligation pour les locaux :
o Effectif ≥100personnes en étage ou au rez-de-chaussée et ≥ 50 personnes en sous sol pour les ERP
o Effectif ≥ 100personnes avec une densité > 1personnes/10m² pour les ERT.


5) Complément :

Un ou plusieurs dispositifs de mise à l'état de repos centralisé des blocs doivent être prévues. Ils devront être disposés à proximité de l'organe de commande divisionnaire de l'éclairage normal du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée. (Article 7.3 de l'arrêté du 26 février 2003)
Ce dispositif de mise au repos devra être câblé en aval de la protection et en amont de la commande du circuit d'éclairage du local.


6) Vérifications

 Une fois par mois :
o du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et de l'allumage de toutes les lampes
o De l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale
 Une fois tous les six mois
o Test de l'autonomie d'une heure.


Le chef de l'établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange des modèles utilisée (article 9 de l'arrêté du 26 février 2003)

7) Conclusion


Ceci est un petit aperçu de l'éclairage de sécurité, vous y trouvez les informations utiles et de bases, si vous avez des questions complémentaires concernant l'installation, les normes, les recommandations, les obligations ERP et ERT, nous vous invitons à postuler un nouveau sujet dans la rubrique adapté à votre question sur le lien suivant :