31-08-2008, 11:33:53
Que je me présente, moi, je ne tiens pas une laverie, je suis IEM (installateur d'extincteurs mobiles), c'est mon métier (CAP, diplômé du CNPP).
1) Pour Membre, vous confondez un peu tout : tout à fait, vous êtes un établissement de type M, 5ème catégorie. L'article PE 26 (puisque vous ne citez que les articles P1 à P4) est le seul qui traite des extincteurs. Les articles que vous citez ne parlent d'aucune dispense à ce niveau. Les articles que vous citez ne servent qu'à vous distinguer des établissements de 1ère à 4ème catégorie, pas à vous dispenser d'extincteur. (Consultez d'aurtres sîtes spécialisés à la sécurité incendie).
" Art. PE 26 - Moyens d'extinction –
1 - Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 300 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques.
Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon état de fonctionnement.
2 - Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
3 - (Arr. 29 janv. 2003, art. 3). (NDLR : entrée en vigueur : le 9 mai 2003 Arr. 29 janv. 2003, art. 4). Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité. "
S'il vous plaît, Membre, parlez de ce qui concerne votre métier et laissez les professionnels des autres catégories parler du leur.
Pour St Louis, tu n'as pas compris : LE 1ER EXTINCTEUR OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ERP EST LE 6L EAU PULVERISEE (par fraction de 300 m²). TU NE PEUX PAS Y ECHAPPER. LE CO² EST UN EXTINCTEUR COMPLEMENTAIRE POUR TES RISQUES ELECTRIQUES. La 1ère chose à protéger sont la structure, bois, papier, tissus, plastiques, etc...
1) Pour Membre, vous confondez un peu tout : tout à fait, vous êtes un établissement de type M, 5ème catégorie. L'article PE 26 (puisque vous ne citez que les articles P1 à P4) est le seul qui traite des extincteurs. Les articles que vous citez ne parlent d'aucune dispense à ce niveau. Les articles que vous citez ne servent qu'à vous distinguer des établissements de 1ère à 4ème catégorie, pas à vous dispenser d'extincteur. (Consultez d'aurtres sîtes spécialisés à la sécurité incendie).
" Art. PE 26 - Moyens d'extinction –
1 - Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 300 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques.
Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon état de fonctionnement.
2 - Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
3 - (Arr. 29 janv. 2003, art. 3). (NDLR : entrée en vigueur : le 9 mai 2003 Arr. 29 janv. 2003, art. 4). Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité. "
S'il vous plaît, Membre, parlez de ce qui concerne votre métier et laissez les professionnels des autres catégories parler du leur.
Pour St Louis, tu n'as pas compris : LE 1ER EXTINCTEUR OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ERP EST LE 6L EAU PULVERISEE (par fraction de 300 m²). TU NE PEUX PAS Y ECHAPPER. LE CO² EST UN EXTINCTEUR COMPLEMENTAIRE POUR TES RISQUES ELECTRIQUES. La 1ère chose à protéger sont la structure, bois, papier, tissus, plastiques, etc...