probleme sur nyborg W3180 N
#26
Remarque l'autre jour j'ai un client qui m'appelle pour une W455H et me dit que c'est a la chauffe que la machine s'arrete sans plus .Je me rends sur place je teste la machine et la rien ,j'aprofondi avec la personne qui est responsable et elle me dit que que depuis quelque temps il y a des micro coupure sur le site et que la protection prise est declenchée lorsque cela se produit ,je regarde de plus près la repartition au niveau electrique et la je vois sur le meme sectionneur 16 A =2 prise avec 1 pour la 455 et 1 pour un sechoir T4130 les deux a chauffe elect.bien evidement et 1 sectionneur de 16 A avec une prise pour un autre sechoir grand public,je leur est preconiser d'augmenter a 20 A les sectionneurs et j'ai inverse le branchement 1 prise 16A pour le lave linge et 1 prise 16A pour les 2 sechoirs pour l'instajnt ça fonctionne et ils n'ont toujours pas changer l'amperage ,comme quoi