probleme avec l'eau chaude
#1
Bonjour, j'ai eu des reclamations sur la t° de l'eau, j'ai testé et effectivement l'eau n'est pas chaude : la chaudière se met bien en route, le circulateur aussi mais je ne vois pas d'ou peut venir le probleme, quelqu'un peut il m'auguiller svp Merci d'avance
Répondre
#2
peut être un pb électrovanne eau chaude ! as tu fait un essai avec le programme 90° pour voir ce qui coule ?
1 reprise en 1997 - Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre
Répondre
#3
Bonjour

Vérifiez le thermostat de votre chaudière, il ne doit plus réguler correctement ou il est HS.
4 laveries: 1 en PRIMUS, 1 en IPSO, 1 en MIELE dont 1 en GIRBAU dernière génération
http://www.laverie-phenix.fr
Répondre
#4
C'est sur toutes les machines?
Répondre
#5
oui c'est toutes les machines, j'ai l'impession que je n'ai plus de pression dans l'eau chaude
Répondre
#6
Bonsoir,

Si c'est un ballon à gaz, vérifier s'il ne se met pas en sécurité. Peut être que le boitier de sécurtié est HS ou effectivement le thermostat HS ou bien l'allumage HS. Mais dans ces cas là, je préconise quand même l'intervention d'un chauffagiste.

Si c'est un ballon électrique voir le thermostat...

Sinon vérifier tout betement si la vanne est bien ouverte à fond

Autrement il se peut que ta laverie ait tellement tourné qu'il n'y avait plus d'eau chaude Smile
Répondre
#7
c'est une chaudiere a gaz qui alimente l'eau chaude : en bout de cahine j'ai un robinet d'eau chaude lorsque je l'ouvre je n'ai qu'un filet d'eau chaude !
Répondre
#8
C Clean a écrit :c'est une chaudiere a gaz qui alimente l'eau chaude : en bout de cahine j'ai un robinet d'eau chaude lorsque je l'ouvre je n'ai qu'un filet d'eau chaude !
La dernière visite de ta chaudière remonte à quant C Clean
Répondre
#9
l'éte dernier
Répondre
#10
Ah pardon j'avais pas fait attention que c'était une chaudière...

Je sais pas alors...
Appelles quand même un chauffagiste je pense...

Bon courage!
Répondre
#11
je pense que ça vient du thermocouple à voir donc
Répondre
#12
st louis 78 a écrit :je pense que ça vient du thermocouple à voir donc
Pour une chaudiére alors là je ne c'est pas
Répondre
#13
Ton circulateur ou ce qui fait fonction fonctionne?
Répondre
#14
La chaudière par défaut baisse la pression du réseau
Mais là vous n'en avez plus, et vous devez avoir une baisse de pression sur l'eau froide mais vous ne vous en rendez pas compte car c'est moindre

Testez la pression à la sortie du compteur d'eau. Votre compteur est peut être HS
Répondre
#15
Bonjour a tous !
diagnostic final = bouchon de calcaire dans la tuyauterie
tout est rentré dans l'ordre maintenant
Répondre
#16
content pour toi Smile
Répondre
#17
Bonjour,

Au vu des symptômes (chaudière qui démarre, circulateur OK, mais très faible débit d’eau chaude en bout de ligne), ça fait fortement penser à un problème d’obstruction plutôt qu’à un souci de régulation. En pratique, sur les installations gaz qui ont un peu d’âge, on retrouve souvent un bouchon de calcaire dans la tuyauterie ou à l’échangeur, ce qui explique le filet d’eau chaude malgré une chaudière en fonctionnement. À vérifier avec un chauffagiste à Bruxelles en priorité avant d’incriminer thermostat ou électrovanne.
Répondre
#18
Madga a écrit :Bonjour,

Au vu des symptômes (chaudière qui démarre, circulateur OK, mais très faible débit d’eau chaude en bout de ligne), ça fait fortement penser à un problème d’obstruction plutôt qu’à un souci de régulation. En pratique, sur les installations gaz qui ont un peu d’âge, on retrouve souvent un bouchon de calcaire dans la tuyauterie ou à l’échangeur, ce qui explique le filet d’eau chaude malgré une chaudière en fonctionnement. À vérifier en priorité avant d’incriminer thermostat ou électrovanne.
Hey Man, le poste date de 2008.....je pense que le pb est résolu....mdr
Répondre
#19
Hectori091 a écrit :Hey Man, le poste date de 2008.....je pense que le pb est résolu....mdr