Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

Bonjour à tous, je m'oriente en phase finale pour une installation de laverie dans ma région. Je suis donc en train de collecter les derniers devis afin de présenter le dossier à mon banquier. Cependant il me reste des phases qui m'ont l'air (à la lecture de certains mails dans les forums) assez contraignantes : EDF notamment !

1 / En effet, je souhaite avoir des conseils sur les démarches claires à faire auprès d'EDF ainsi que sur le calcul de puissance nécessaire. Je démarrerai l'activité avec le matériel ci-dessous :
- 3 MAL Primus RS7
- 2 MAL Primus RS16
- 3 séchoirs AMERICAN DRYER de 20kw
- 3 chauffe eau de 300l
- centrale et distributeur de lessive

2 / Quelqu'un a-t-il une "présentation type" à me communiquer afin de finaliser mon dossier, ainsi que les sources (c'est mon comptable qui me domande ça afin de les valider) des données pour une études de marchée sachant (si je ne me trompe pas) que les données sont celles-ci :
- Chaque ménage dépense en moyenne 49,25 € par an pour laverie, pressing
- 1 foyer est composé en moyenne de 2,53 habitants
- 8 % des foyers utilisent une laverie automatique



3 / Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me faire suivre vos remarques sur mon mail perso... vos expériences seront très enrichissantes

D'avance MERCI pour vos réponses rapides ! wink

Hors ligne

#2 19-01-2009 11:32:31

laveries.L.S
Membre
Lieu : France
Inscription : 09-01-2009
Messages : 1 873

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

gaffo79 a écrit :

Bonjour à tous, je m'oriente en phase finale pour une installation de laverie dans ma région. Je suis donc en train de collecter les derniers devis afin de présenter le dossier à mon banquier. Cependant il me reste des phases qui m'ont l'air (à la lecture de certains mails dans les forums) assez contraignantes : EDF notamment !

1 / En effet, je souhaite avoir des conseils sur les démarches claires à faire auprès d'EDF ainsi que sur le calcul de puissance nécessaire. Je démarrerai l'activité avec le matériel ci-dessous :
- 3 MAL Primus RS7
- 2 MAL Primus RS16
- 3 séchoirs AMERICAN DRYER de 20kw
- 3 chauffe eau de 300l
- centrale et distributeur de lessive wink

Tu auras une puissance Supérieur à 36 kva - Donc tarif Jaune E.D.F - Il faut prendre un R.D.V avec EDF pour l'installation du coffret éléctrique

Il faut aditionner toutes tes puissances en KW/h et E.D.F t'indiquera la bonne puissance en Jaune
(Eclairage + Séchoirs + Machines à Laver + Ballon d'eau chaude + etc..)

3 chauffes eau me semble un peux excéssif

Dernière modification par laveries.L.S (19-01-2009 11:33:11)

Hors ligne

#3 19-01-2009 12:06:40

gaffo79
Membre
Inscription : 20-12-2008
Messages : 82

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

merci pour ta réponse,

En effet 3 chauffe eau peu paraître élevé, cependant je commence mon activité avec 2 chauffe eau en me laissant la possibilité d'en rajouter un troisième.

Après plusieurs lectures sur le forum, je crois avoir compris que ce sont les sèches linge qui déterminent le maximum de conso électrique.

De plus pouvez-vous m'éclairer sur le fonctionnement du tarif jaune ... avantages et inconvénient... il s'agit de modulation de tarif en fonction des heures ?

Hors ligne

#4 19-01-2009 12:13:57

laveries.L.S
Membre
Lieu : France
Inscription : 09-01-2009
Messages : 1 873

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

gaffo79 a écrit :

merci pour ta réponse,

En effet 3 chauffe eau peu paraître élevé, cependant je commence mon activité avec 2 chauffe eau en me laissant la possibilité d'en rajouter un troisième.

Après plusieurs lectures sur le forum, je crois avoir compris que ce sont les sèches linge qui déterminent le maximum de conso électrique.

De plus pouvez-vous m'éclairer sur le fonctionnement du tarif jaune ... avantages et inconvénient... il s'agit de modulation de tarif en fonction des heures ?

Oui c'est surtout tes séchoirs car tu travaille en eau chaude direct sur tes machines à laver

Ci joint un resumé :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarification_EDF

Hors ligne

#5 19-01-2009 12:19:01

LAVERIE DES MAJOTS
Membre
Inscription : 16-01-2009
Messages : 424

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

laveries.L.S a écrit :
gaffo79 a écrit :

merci pour ta réponse,

En effet 3 chauffe eau peu paraître élevé, cependant je commence mon activité avec 2 chauffe eau en me laissant la possibilité d'en rajouter un troisième.

Après plusieurs lectures sur le forum, je crois avoir compris que ce sont les sèches linge qui déterminent le maximum de conso électrique.

De plus pouvez-vous m'éclairer sur le fonctionnement du tarif jaune ... avantages et inconvénient... il s'agit de modulation de tarif en fonction des heures ?

Oui c'est surtout tes séchoirs car tu travaille en eau chaude direct sur tes machines à laver

Ci joint un resumé :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarification_EDF

Bonjour,
Génial le lien , c'est SAINT LOUIS qui va etre content, toutes nos réponses sont dans ton fichier !!

Encore merçi.

Hors ligne

#6 19-01-2009 12:25:51

laveries.L.S
Membre
Lieu : France
Inscription : 09-01-2009
Messages : 1 873

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

LAVERIE DES MAJOTS a écrit :
laveries.L.S a écrit :
gaffo79 a écrit :

merci pour ta réponse,

En effet 3 chauffe eau peu paraître élevé, cependant je commence mon activité avec 2 chauffe eau en me laissant la possibilité d'en rajouter un troisième.

Après plusieurs lectures sur le forum, je crois avoir compris que ce sont les sèches linge qui déterminent le maximum de conso électrique.

De plus pouvez-vous m'éclairer sur le fonctionnement du tarif jaune ... avantages et inconvénient... il s'agit de modulation de tarif en fonction des heures ?

Oui c'est surtout tes séchoirs car tu travaille en eau chaude direct sur tes machines à laver

Ci joint un resumé :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarification_EDF

Bonjour,
Génial le lien , c'est SAINT LOUIS qui va etre content, toutes nos réponses sont dans ton fichier !!

Encore merçi.

J'ais encore un meilleur lien - Je vous le communique ce soir

Hors ligne

#7 19-01-2009 13:11:55

radka
Membre
Inscription : 14-10-2006
Messages : 2 704

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

gaffo79 a écrit :

Bonjour à tous, je m'oriente en phase finale pour une installation de laverie dans ma région. Je suis donc en train de collecter les derniers devis afin de présenter le dossier à mon banquier. Cependant il me reste des phases qui m'ont l'air (à la lecture de certains mails dans les forums) assez contraignantes : EDF notamment !

1 / En effet, je souhaite avoir des conseils sur les démarches claires à faire auprès d'EDF ainsi que sur le calcul de puissance nécessaire. Je démarrerai l'activité avec le matériel ci-dessous :
- 3 MAL Primus RS7
- 2 MAL Primus RS16
- 3 séchoirs AMERICAN DRYER de 20kw
- 3 chauffe eau de 300l
- centrale et distributeur de lessive

2 / Quelqu'un a-t-il une "présentation type" à me communiquer afin de finaliser mon dossier, ainsi que les sources (c'est mon comptable qui me domande ça afin de les valider) des données pour une études de marchée sachant (si je ne me trompe pas) que les données sont celles-ci :
- Chaque ménage dépense en moyenne 49,25 € par an pour laverie, pressing
- 1 foyer est composé en moyenne de 2,53 habitants
- 8 % des foyers utilisent une laverie automatique



3 / Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me faire suivre vos remarques sur mon mail perso... vos expériences seront très enrichissantes

D'avance MERCI pour vos réponses rapides ! wink

je crois avec  2 chauffe eau de 300l et 2   séchoirs AMERICAN DRYER  ça ira par contre tu peux mettre une machine de 7 kg plus moi ta place je mis 4 de 7kg  et 1 de 16 kg  mais bon

Dernière modification par radka-montpellier (19-01-2009 13:12:46)


laverie electrolux 3*455H et 2*475N et 1*4180N sechoir double +LM
laverie electrolux 5*465H et 1*4180N 2 Sechoir 14kg +LM
laverie electrolux  5* 555H et 2* 4130N +1* 3180N+ 2 Séchoir 14kg T primus + Central  LM

Hors ligne

#8 19-01-2009 14:08:05

gaffo79
Membre
Inscription : 20-12-2008
Messages : 82

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

Merci de vos conseils .... mais je viens de recevoir un coup de masse sad .... et oui notre bon vieux EDF !

D'entrée ils viennent de me dire que le passage en tarif jaune est aujourd'hui de 22 semaines de délais à reception de commande (ou d'acceptation du devis) ....

D'où un besoin d'aide.... comme mon activité est "petite" pour débuter, je souhaiterai le conseil d'un installateur :

avec l'installation suivante, ai-je réellement besoin d'un tarif jaune ou bien puis-je commencer en tarif bleu le temps de faire les démarche de tarif jaune pour pouvoir installer le reste du matériel, soit :

1ère phase : tarif bleu (à me valider SVP) :
- 2 Primus RS7
- 2 Primus RS16
- 2 chauffe-eau de 300l
- 2 sèche-linge AMERICAN DRYER

2ème phase : tarif jaune, solde du matériel avec :
- 3 Primus RS7
- 2 Primus RS16
- 2 à 3 chauffe-eau de 300l
- 3 sèche-linge AMERICAN DRYER

Qu'en pensez-vous ??? sachant qu'EDF vient de me dire que le seuil de tarif bleu à jaune est de 42Kva

Merci pour vos réponse urgente car je suis dans le brouillard .... wink

Hors ligne

#9 19-01-2009 14:30:25

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

tu as le gaz ou pas ?

Hors ligne

#10 19-01-2009 14:34:59

gaffo79
Membre
Inscription : 20-12-2008
Messages : 82

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

Je sais pas à vrai dire mais le matériel est déjà acheté ... car c'était du matériel d'occasion tout électrique !

Hors ligne

#11 19-01-2009 14:47:12

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

aille dommage dans ce cas
tu peut aussi demander 2 abbonnements bleu ?

Hors ligne

#12 19-01-2009 15:00:47

gaffo79
Membre
Inscription : 20-12-2008
Messages : 82

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

C'est possible ça ?

Hors ligne

#13 19-01-2009 15:23:20

paris-laverie
Exploitant
Lieu : PARIS 18eme
Inscription : 16-08-2006
Messages : 2 466
Site Web

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

bonne question
consult EDF

lors de mon installation j'avait un compteur bleu + un compteur jaune

Hors ligne

#14 19-01-2009 15:36:28

laverie de la mairie
Membre
Inscription : 21-08-2006
Messages : 1 803

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

sois tu es bleu jusqu'a 36 kva sois tu es jaune au dessus! pour l'installation de ma 3 eme laverie, je viens d'installer le jaune et comme pour Gaffo 79, EDF m'a annoncé d'entrée  22 semaines! c'est une honte mais on y peux rien! ils viennent juste de terminer et maintenant j'attends véolia pour un changement de compteur'(3 m3 par heure) pareil 2 mois d'attente apres acceptation du devis, vive la France!!!
je ne vois pas comment , tu pourrais avoir 2 abonnements bleu?

Hors ligne

#15 19-01-2009 15:40:47

laverie de la mairie
Membre
Inscription : 21-08-2006
Messages : 1 803

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

je te conseille de partir directement pour du jaune car j'ai moi meme commencé avec du bleu dans une de mes laveries et au bout d'1 an je suis passé de 2 a 4 séchoirs et j'ai du me résoudre a installer le jaune! résultat installation bleu + installation jaune = perte d'argent et de temps!

Hors ligne

#16 19-01-2009 15:43:19

gaffo79
Membre
Inscription : 20-12-2008
Messages : 82

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

Salut et merci de vos réponse,

Laverie de la Mairie, pour le reste de mes questions et comme tu en es à ta 3ème laverie, as-tu un dossier à me communiquer concernant une aide à l'installation et donc à la présentation au banques ?

D'avance merci

Hors ligne

#17 19-01-2009 15:48:37

radka
Membre
Inscription : 14-10-2006
Messages : 2 704

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

gaffo79 a écrit :

Salut et merci de vos réponse,

Laverie de la Mairie, pour le reste de mes questions et comme tu en es à ta 3ème laverie, as-tu un dossier à me communiquer concernant une aide à l'installation et donc à la présentation au banques ?

D'avance merci

pour moi jai trife bleu j ai 36 comme puissance  double tarifes
j ai 3 machines de 6 kg et 2 machines de 8 kg et 1 machine de 18 kg et un sechoire double 2 ballons d eau ca marche bien pas de probleme


laverie electrolux 3*455H et 2*475N et 1*4180N sechoir double +LM
laverie electrolux 5*465H et 1*4180N 2 Sechoir 14kg +LM
laverie electrolux  5* 555H et 2* 4130N +1* 3180N+ 2 Séchoir 14kg T primus + Central  LM

Hors ligne

#18 19-01-2009 15:51:42

laverie de la mairie
Membre
Inscription : 21-08-2006
Messages : 1 803

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

malheureusement non, pour la 1 ere laverie j'avais bien un étude de marché de WAD mais irréaliste! j'ai un bon rapport avec ma banque, et j'ai toujours "donné" un bel apport pour obtenir mes prets sans trop de difficultée! mais fais toi un prévisionnel sur ton ressenti, il sera bien meilleur!
partir avec du matos d'occas est déja une bonne idée d'ailleurs pour ma 3 eme , c'est ce que j'ai fait!

Hors ligne

#19 19-01-2009 15:54:19

laverie de la mairie
Membre
Inscription : 21-08-2006
Messages : 1 803

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

radka-montpellier a écrit :
gaffo79 a écrit :

Salut et merci de vos réponse,

Laverie de la Mairie, pour le reste de mes questions et comme tu en es à ta 3ème laverie, as-tu un dossier à me communiquer concernant une aide à l'installation et donc à la présentation au banques ?

D'avance merci

pour moi jai trife bleu j ai 36 comme puissance  double tarifes
j ai 3 machines de 6 kg et 2 machines de 8 kg et 1 machine de 18 kg et un sechoire double 2 ballons d eau ca marche bien pas de probleme

çà marche car tu n'as que 2 séchoirs! si tu en veux un 3 eme tu seras obligé d'avoir le jaune!

Hors ligne

#20 19-01-2009 15:55:45

gaffo79
Membre
Inscription : 20-12-2008
Messages : 82

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

Ok mais tes séchoirs sont de quelle puissance ? moi je suis étonné que ceux que j'ai réservé sont donnés pour 20Kw donc si j'en installe 2 et qu'ils tournent en même temps... je suis déjà foutu !

As-tu peut-être débranché des résistances.. c'est la question que je me pose, mais les clients doivent s'en apercevoir non ?

Hors ligne

#21 19-01-2009 15:57:53

laverie de la mairie
Membre
Inscription : 21-08-2006
Messages : 1 803

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

avant avec 2 séchoirs de 24 kw en tarif bleu et 6 machines a laver , je passais sans aucune modif!

Hors ligne

#22 19-01-2009 15:59:41

gaffo79
Membre
Inscription : 20-12-2008
Messages : 82

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

laverie de la mairie a écrit :

avant avec 2 séchoirs de 24 kw en tarif bleu et 6 machines a laver , je passais sans aucune modif!

Alors là je comprends pas car avec 2 séchoirs de 24Kw tu dépasses le seuil de 36KVA !

Hors ligne

#23 19-01-2009 16:03:24

laverie de la mairie
Membre
Inscription : 21-08-2006
Messages : 1 803

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

c'est dur a comprendre mais c'est vrai! d'ailleurs EDF autorise le dépassement sur un laps de temps!

Hors ligne

#24 19-01-2009 16:08:30

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 712

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

Pour les travaux ont à pas trop attendu  15 jours  il y que le piston qui marche maintenant wink   Maintenant la Personne est en retraite donc plus d'avantage .


Materiel  Electrolux  Huebsch  Wi-line  CB

Hors ligne

#25 19-01-2009 17:07:03

radka
Membre
Inscription : 14-10-2006
Messages : 2 704

Re : Nouvelle installation : démarches et calcule de puissance

laverie de la mairie a écrit :
radka-montpellier a écrit :
gaffo79 a écrit :

Salut et merci de vos réponse,

Laverie de la Mairie, pour le reste de mes questions et comme tu en es à ta 3ème laverie, as-tu un dossier à me communiquer concernant une aide à l'installation et donc à la présentation au banques ?

D'avance merci

pour moi jai trife bleu j ai 36 comme puissance  double tarifes
j ai 3 machines de 6 kg et 2 machines de 8 kg et 1 machine de 18 kg et un sechoire double 2 ballons d eau ca marche bien pas de probleme

çà marche car tu n'as que 2 séchoirs! si tu en veux un 3 eme tu seras obligé d'avoir le jaune!

oui je sais


laverie electrolux 3*455H et 2*475N et 1*4180N sechoir double +LM
laverie electrolux 5*465H et 1*4180N 2 Sechoir 14kg +LM
laverie electrolux  5* 555H et 2* 4130N +1* 3180N+ 2 Séchoir 14kg T primus + Central  LM

Hors ligne